主题:高压电机怎么接线

点击:2623 回复:10

各位师傅好 我想去水泥厂工作 可是在现场看到有一台高压绕线式电机 1600千瓦的 我没接触过高压电机 想求教各位师傅给个高压电机接线图 转子接线好像不是高压 那转子的引入线是从哪里引出的呢 还望师傅教教我 再次先谢谢了
13-09-02 21:29
是不是斩波调速,看看电机铭牌
13-09-03 09:35
我很想知道你是不是来我这个地方上班,你姓董吗?来了我会告诉你。
13-09-03 13:51
还能碰到同事 这个比较神奇 表情
13-09-03 16:53
呵呵呵 谢谢了 我没接过那种高压绕线式的电动机 就是想问一下 定子上的电源来自启动柜是十千伏的  那绕线转子上的电源呢 是高压还是低压 从哪里引过来的呢 还往师傅们给个主回路接线图 给讲解一下 再次非常感谢咱们工控论坛的各位师傅
13-09-03 19:19
高压绕线式电机电机的定子绕组接高压电源,转子不接电源接启动电阻(异步电机)或接直流电源(同步电机)。
13-09-05 10:01
你懂得低压绕线式电机的接线和启动你就知道高压的了。
13-09-05 10:04
转子的引入线是到水电阻的
13-09-05 13:46
就是啊  都能在这碰到同事。。。。。。。。。。。。。
13-09-05 13:52
该用户被锁定!
13-09-05 20:48