登录
首页 更多往期体验论坛 欧辰IDEABOX mini 体验
回帖 发帖
正文

主题:编程软件只要一编译就出错误提示!

点击:4386 回复:19

附件 1.jpg
附件 2.jpg
这样的错误如何解决???
新建一个文件,PLC类型选择IDEABOX MINI  编程语言选择 LD 。
无论怎样,只要一编译就出这个错误提示。
还有那个 %IX0.0  %QX0.0  类似这样的指令能 简化一下不? 这是三菱呢还是西门子呢?难道真是他们结合的小资辈?
这个符号敲多了也要手疼滴。
最后修改:2013/9/2 9:21:09
13-08-30 15:12

引用 junenghange 在 2013/8/30 15:12:02 发言【内容省略】

这样的指令不能简化,看看界面就知道它的内核基于Codesys软件。
Codesys的强项是带有指针的ST语言,不过Codesys不算完全符合IEC61131-3标准的。
Good Luck~
13-08-30 15:14
想让大众应用,就搞的简单 普及一些
复杂了用的人就少了
13-08-30 16:02
界面不够友好确实会令人对产品敬而远之,作为指针尽可以内部编译时处理,出现在界面内画蛇添足了。
13-08-30 16:28
在PLC配置中添加 CANmaster 就不会报错了~
13-08-30 16:49

引用 junenghange 在 2013/8/30 15:12:02 发言【内容省略】

你不打%直接输入试试
13-08-30 16:59
可以定义变量的啊~PLC配置里面,或者在全局变量里面定义都可以的
13-08-30 17:00
我没用CAN 总线类的东西啊?
干嘛要去添加那玩意?
再说了,你们的教程上也没提到要添加那玩意?
错误又来了 ,现在提示上面的程序中%IX0.0 无效?
这东西要折腾多久才能上手?
附件 3.jpg
附件 3.jpg
13-08-30 17:02
岂不是 画蛇添足?
13-08-30 17:03
施耐德的是可以这样的,估计差不多
13-08-30 17:09

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯