主题:直流母线电压正常,电源指示灯要亮,P端与U V W端测得阻值相等,应该也没问题,上电风扇不转,面板没通电,无输出电压,咋回事啊
点击:641 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
200874
直流母线电压正常,电源指示灯要亮,P端与U V W端测得阻值相等,应该也没问题,上电风扇不转,面板没通电,无输出电压
13-08-29 11:52
1楼
编辑
引用
管理
893361683
先查电源再说
13-08-29 12:09
2楼
编辑
引用
管理
200874
进相电源?380呀
13-08-29 12:29
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
直流母线电压多少?
13-08-29 15:02
4楼
编辑
引用
管理
893361683
直流母线电压530V左右,正常的话查开关电源。
13-08-29 21:32
5楼
编辑
引用
管理
58452129
控制电压有吗?
13-08-29 22:33
6楼
编辑
引用
管理
200874
直流母线电压530,输出端无电压,显示屏也不亮
13-09-02 16:33
7楼
编辑
引用
管理
893361683
查开关电源部分!!!