多费劲呀,55kW的电磁调速电机,本身就有两个问题,其一是直接启动,不行吧,要搞星-角变换,多麻烦;其二,这么大功率,属于高能耗设备了。
为什么不用变频器呢?既省事,又省电(相比电磁调速的方案而言)。
13-08-30 14:05
引用楼主的:在启动的时候看三相电流表,星启动200左右电流,然后慢慢下降到底,等到转换成三角瞬间,电流表直接跳到400到顶,那个电流表上限就只有400,我估计实际还不止400,然后跳闸。
以前不跳闸时电流表是不是这样指示的?
13-08-30 22:06
电机6根出线,是不是起动时正转,运行时反转了,对下线吧
13-08-31 13:13