400的总闸开关就是那种老式的断路器了,就是配电间那种老式电柜,上面是手动刀闸,下面就是断路器那种电柜。断路器还有个机械手柄连到电柜门外的,关电就是手柄拉下,送电就是手柄扳上那种。
而且不管是三相主线还是电机,摇表摇出来也是好的,万用表亮出来也是好的,其中电机相间绝缘跟对地绝缘都为无穷大,然后三相主线相间绝缘为25个兆欧左右,对地也趋向无穷大
然后我把时间继电器的延时闭合断开,延时断开对接后,一直在星形上面拖上负载运转了三四个小时也没问题,电流大概在二十几个A左右。
在启动的时候看三相电流表,星启动200左右电流,然后慢慢下降到底,等到转换成三角瞬间,电流表直接跳到400到顶,那个电流表上限就只有400,我估计实际还不止400,然后跳闸。
最后修改:2013/8/26 23:11:54