登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:新手求教我的86步进电机怎么弄都不转是怎么回事?
点击:6240 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
15245112938塔塔
驱动器用的MT-2HB05HM 驱动器,控制板用的clipper板+DTC-8B轴扩展板,都按照说明书上的接好了,pewin32上反馈正常,但是电机不转,通电后用手也转不动……电源是AC50V,6A的……求助啊!
13-08-26 08:51
1楼
编辑
引用
管理
Kate
吸死了,用示波器看输出脉冲对否。
13-08-26 10:41
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
没输出脉冲吧?
13-08-26 13:34
3楼
编辑
引用
管理
15245112938塔塔
脉冲的话是按照8B板子上的PUL+和PUL-接的,输出的居然是个类似正弦波的未知波形……新手第一次用这个卡和电机,完全搞不懂了!
13-08-26 14:50
4楼
编辑
引用
管理
15245112938塔塔
13-08-26 14:51
5楼
编辑
引用
管理
15245112938塔塔
正常之前输出的是方波(脉冲波)然后弄着弄着又变成这种诡异的波形了……
13-08-26 14:52
6楼
编辑
引用
管理
15245112938塔塔
顺带通电时电机是锁死的,用手转不动,用万用表测得A+,A-,B+,B-的电压分别是6.6V,6.7V,6.8V ,6.9V……这个正常吗?
13-08-26 15:01
7楼
编辑
引用
管理
Kate
若波形图确实是输出波形的话已经可以判断驱动器或板出问题了,不应出现负脉冲。频率刚好50Hz会不会就是输入电源的频率?就算是类正弦脉冲也能转动,转矩变小而已,频率能调不?关键要看看输出脉冲还是不是分相?不能分相就会吸死。
13-08-26 15:43
8楼
编辑
引用
管理
15245112938塔塔
貌似这个是两相的脉冲……但是驱动器不知道是单相的还是两相的……这个电机从开始调就一直没转过……频率貌似还调不了- -这个比较蛋疼……
13-08-26 15:53
9楼
编辑
引用
管理
Kate
电机有6根线,起码是三相的,驱动器说明书呢?
13-08-26 16:10
上一页