主题:如何将AQW值送入VW中

点击:4442 回复:16

请教如何才能将模拟量输出的值6400--32000送入VW中?传送和四则运算指令都不支持AQW作为输入的。
在传送和运算指令中,AQW是可以作为输出的,但是反过来就不行。我现在是由PID指令输出到AQW。但是我如果想在HMI上直接监控这个数就看不到了,因为它不支持这种地址。所以我才想把它送入VW中。请注意是AQW,不是AIW。是输出不是输入。
最后修改:2013/8/23 23:12:27
13-08-23 15:56
例如:MOVW AQW0,VW0
Good Luck~
13-08-23 15:58
你试下就知道,传送和四则运算指令都不支持AQW作为输入的。
13-08-23 16:03
模拟量输入是AIW,AIW可以直接传送到VW中。
输出你可以先把输出的值放到一个变量寄存器,然后变量寄存器再分别传送到AQW和VW
13-08-23 16:26

引用 lrser 在 2013/8/23 16:03:46 发言【内容省略】

你颠覆了西门子的价值观了……
Good Luck~
13-08-23 17:01

引用 lrser 在 2013/8/23 16:03:46 发言【内容省略】

对于楼主说的问题,我百思不得其解
就算是不能直接做为输入,那你用什么来给AQW输出?
13-08-23 20:11
在传送和运算指令中,AQW是可以作为输出的,但是反过来就不行。我现在是由PID指令输出到AQW。但是我如果想在HMI上直接监控这个数就看不到了,因为它不支持这种地址。所以我才想把它送入VW中。请注意是AQW,不是AIW。是输出不是输入。
13-08-23 23:11

引用 aoling888 在 2013/8/23 16:26:28 发言【内容省略】

正解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13-08-23 23:22
好像只能这样解决了。我只是很奇怪,为什么就不能传送的输入呢?
13-08-23 23:27

引用 lrser 在 2013/8/23 23:11:56 发言【内容省略】

你不会用变量驱动吗
13-08-24 00:16