主题:请问:电气线路越级跳闸是怎么回事?

点击:1744 回复:18

风机空开选大了?总空开小了?总空开下有多少负载?风机是多少千瓦的?你需要有数据告述我们我们才好分析。
13-08-24 20:05
这种情况比较常见,可以查查开关的动作值。
13-08-25 20:29
过电流,过载灵敏度不一样
13-08-25 20:32
我们是做井盖的,在我们井盖的铸造设备中也有这样的控制设备,其中您说的这种现象我们的井盖控制电器确实也遇到过,到现在也没问题这个井盖控制器到底怎么了?……
——
qlin注:去掉广告网址(以“……”代之),其余未变。
最后修改:2014/3/30 20:25:20
13-08-25 21:27
空开是有过载时间的,你看一下63a的跳闸时间,再看一下16a的瞬间跳闸时间,对比一下。
13-08-25 23:13
可能63A的是C系列的,16A是D系列的。
13-08-26 18:45
对,我也是预感,总闸装漏保了。
13-08-26 18:49
开关有灵敏度一说的,不是说一定掉上一级开关,上上级开关如果林敏度比上一级开关高,就会越级跳,这个很常见的,特别是大电流跳闸
13-08-26 20:18
空开都有过载保护和短路保护,短路保护一般都是瞬间的,应该是你的总开关瞬间保护跟灵敏些,你的分路开关发硬迟钝所造成的。
13-08-26 21:06