各位同仁 大家好 我厂有一台九十千瓦 三百八十伏电动机 自耦减压启动 启动时偶尔会引起高压跳闸 我们的高压是六千伏 这是什么原因呢 还请各位不吝赐教 再次先谢谢各位师傅了
最后修改:
2013/8/20 14:06:47
13-08-20 14:00
1楼
编辑
引用
管理
尘-201
高压什么跳闸 变压器的开关柜 什么 ?
13-08-20 14:31
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-08-20 14:49
3楼
编辑
引用
管理
szsxzap
时间继电器的时间改长一点试试看。
13-08-20 15:41
4楼
编辑
引用
管理
lynn428
变压器容量小了吧
13-08-20 16:22
5楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
变压器容量多大?
13-08-20 18:18
6楼
编辑
引用
管理
939020442
谢谢各位 我们的变压器是1600的 不是我们的高压断路器跳闸 而是上一级配电站跳闸 我们用的是五阳矿务局的内部电 是六千伏 这都好几天了 在按动降起柜的启动按钮的瞬间 高压线路会停电 只是偶尔 并不是每次启动都是这样
13-08-20 20:06
7楼
编辑
引用
管理
logo1979
查一查自耦变压器
13-08-20 20:13
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
瞬间停电还会自己好吗??
没明白
13-08-20 20:37
9楼
编辑
引用
管理
我的网名鬼见愁
90千瓦电机启动不会引起1600变压器跳闸吧。。。。