主题:丹佛斯FC300 控制字的含义
点击:701 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
458240355
我想问一下, 47F和43F怎么对应上面的表啊?
13-08-20 11:51
1楼
编辑
引用
管理
kachakacha
47F不就是 0100 0111 1111么
然后表格里对对不就是了。
有赚了1分~
Good Luck~
13-08-20 12:19
2楼
编辑
引用
管理
458240355
表格里是16位,对应不起来啊
13-08-20 12:59
3楼
编辑
引用
管理
kachakacha
引用
458240355
在 2013/8/20 12:59:01 发言
【内容省略】
昨天见过笨的,今天见到更笨的了。
47F不就是 0100 0111 1111么
缺少的位以0替代,就是 0000 0100 0111 1111
Good Luck~
13-08-20 14:08