主题:大家看这样的三相漏电保护装得对吗?
点击:467 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zjx559
大家看这样的三相漏电保护装得对吗?
三相线接三相负载,N线接用电器外壳。
是三相四线制。没有保护地线哟。
13-08-16 19:46
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
我没有实际接过线;
但接法应当做到,对外壳漏电达一定值时,开关能够动作。
13-08-16 20:15
2楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
我感觉N线好像有点不对,N应该接在用电器回路中,三相用电电流和N线形成回路,保护才起作用。这样N线就成了接地。
13-08-16 21:50
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
你是接零保护的吗
13-08-16 23:52
4楼
编辑
引用
管理
qinhya
过保护器后,N线绝对不能接地和设备外壳!否则你的漏保是没法用的!
13-08-17 09:42
5楼
编辑
引用
管理
Kate
可以告诉你的是:彻底错了。
13-08-17 10:09