主题:施耐德ATV71变频器开关电源驱动集成电路炸毁
点击:1097 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
迪克889
这是一台ATV71,37KW变频器,送来就无显示,拆解到电路板,发现电源驱动集成电路炸了,不知道型号。
请问谁知道这是什么型号集成电路?
谢谢
13-08-15 11:51
1楼
编辑
引用
管理
893361683
2844?
13-08-15 12:07
2楼
编辑
引用
管理
迪克889
是2844,刚又收到一个板子。
13-08-15 12:42
3楼
编辑
引用
管理
yujiao106
2844 请问下,我也有个这个驱动板,不知道为什么,上电以后驱动附近会冒烟,但是不接模块就没问题,而且是在没有脉冲输出的情况下,测量也没有短路的,不知道该怎么办