登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器前端需要接触器吗?

点击:83453 回复:174

前面加交接器应该是可以的。本人对变频器了解不多,但几年前我们厂十几台普通异步电机加装变频,变频器前都装有交接器。因为是改造项目,且不是同时改造。因此将原配电柜里的交接器都继续留用。只是尽量不要频繁启动。不少场合下,变频器采用异地控制。因此在远端都调速盒(实际就是4.7K的电位器),平常不用时可将速度调到零。
05-11-01 20:52
变频器前不能加电磁接触器的.你风了
05-11-03 11:19
我觉得需要根据现场使用情况决定,如果鼓风机功率大,电流比较大,此时可能需要使用接触器作为一个控制器件或者保护器件,如果功率与电流都小,我想就没有什么必要了,一般在进线侧使用熔断器等。个人观点,仅供参考!!
05-11-04 14:29
从国外的图纸看,变频器前面的接触器是作为急停用的,开停还是通过端子或通过网络比较合适。
最后修改:2005-11-4 20:10:50
05-11-04 20:07
哪我请问一下变频器后面可以接一个接触器吗?
05-11-07 21:30

引用 jeremy 在 2005-11-4 20:07:00 发言【内容省略】

同意,就是这样。
05-11-08 07:37

引用 diyong 在 2005-4-21 19:19:00 发言【内容省略】

非常同意,一般情况多个变频器共同用一个大接触器,作为急停时切断电源。
05-12-19 13:26
变频器前加接触器没用,因为变频器有单独控制起停的端子
05-12-20 17:20
我公司75t/h CFB锅炉的给煤机采用是西门子MM440变频器,因设备厂家安装人员不来,我只有照MM440说明书自行安装调试。给煤机的开、停采用就地、锅炉DCS控制;变频器频率给定信号由DCS供给;变频器开、停采用DI(高电平有效)控制。开始主回路排列为:空开→接触器→变频器→电机,调试时发现接触器吸合后变频器不运行。后来将主回路排列为:空开→变频器→接触器→电机,再调试就正常了,我对变频器不太熟,开始时变频器不运行的原因我想是“变频器的开、停信号为跳变信号,即由低电平→高电平才有效”请教一下各位专家我的想法对不对?
05-12-21 10:49
再补充一点:变频器的开、停取自接触器的辅助触点。
05-12-21 11:00

上一页 下一页