主题:变频器频率表问题
点击:533 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1079135239
各位师傅你们好。本人在施工中用了两块频率表(0-10v)的,分别用在两个变频器上一个频率和变频器对应,一个误差很大,变频器不上电频率是000,上电频率表显示13hz左右,请问是什么原因。先谢谢。
13-08-14 19:13
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
将表对换一下试试。
13-08-14 19:31
2楼
编辑
引用
管理
1079135239
换表也也那样,变频器频率是000时,0-10v端子有2v输出。
13-08-16 12:41
3楼
编辑
引用
管理
lslslsls0202
变频器设置文件可以对频率表输出电压进行调整
13-08-16 22:12
4楼
编辑
引用
管理
lsg3139
没运行0-10V就有电压输出了,变频器有个参数可以修改的,要不接个小电容
13-08-17 17:17