主题:求关于400W带刹车松下伺服电机总提示16过载报警的解决办法
点击:6699 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
松下小伺服
松下A5系列MHMD042G1V,用联轴器接了一根2M长的丝杠做正反转,基本没有其他负载。但运行一段时间后,经常(昨天1小时内出现3次,今天情况好转一些)会出现16号过载报警。接线没有错误,电机功率选型也没有问题,运转时没有产生不良振动和异常声音。
请问这种情况接再生电阻会不会有用?
求老师指点。
13-08-14 17:28
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
将电机与负载脱开试试。
13-08-14 19:35
2楼
编辑
引用
管理
松下小伺服
脱开了空转是完全没有问题的
13-08-22 14:50
3楼
编辑
引用
管理
licong1238
会不会丝杆太长了有震动呢
13-08-22 22:08
4楼
编辑
引用
管理
松下小伺服
没有震动来着,莫非是丝杆太长?
13-09-09 10:41
5楼
编辑
引用
管理
28089699
电机要锁紧!我经常遇到这种情况!
13-11-09 20:48
6楼
编辑
引用
管理
松下小伺服
恩恩!谢谢!