主题:不同配电室零线和地线可以接一起吗
点击:1399 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
gfy4003
有好多不同配电室,可能有的用的是不同变压器过来的,
那么每个配电室之间可以把零线接一起吗,可以把地线接一起吗
先谢谢了!
13-08-12 22:41
1楼
编辑
引用
管理
zytlc
地线可以接在一起,也应该接在一起。零线要看情况,看供电制式,反正无论哪种制式零线都不接在一起没什么影响。
13-08-13 00:20
2楼
编辑
引用
管理
fireray
楼上正解。
13-08-13 06:58
3楼
编辑
引用
管理
qinhya
引用
zytlc
在 2013/8/13 0:20:43 发言
【内容省略】
13-08-13 09:03
4楼
编辑
引用
管理
287671732
零线接一起的前提是同一台变压器下的供电系统,
13-08-13 14:22
5楼
编辑
引用
管理
130291102
反正我单位的就是零线地线接在一起的
13-09-08 21:01
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
同一变压器的可以接在一起
13-09-09 06:06
7楼
编辑
引用
管理
laozhou123
要看变压器是什么系统?TN-C还是什么其它?
13-09-09 17:35