主题:三菱S540E的变频器怎么恢复出厂设置
点击:2881 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
popmusic
变频器通电,就这几个参数,pr.0----pr.9,pr.30,pr79,其他的参数也不显示,怎么把其他的参数也显示出来,怎么恢复出厂设置的参数也不显示呢?
13-08-10 19:42
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
13-08-10 21:06
2楼
编辑
引用
管理
576187527
引用
fumz78
在 2013/8/10 21:06:45 发言
【内容省略】
13-08-10 22:26
3楼
编辑
引用
管理
popmusic
已经设定PR 79的参数为1,PU停止模式了,但是找不到CLR的参数啊,变频器只能看到pr.0----pr.9,pr.30,pr79,这些参数,看不到CLR的参数啊?怎么回事,怎么调出CLR参数来?
13-08-11 01:19
4楼
编辑
引用
管理
popmusic
详细看了一下说明书,找到了,扩张参数显示PR30设置成1就好了,原来这个S540和E540的参数有区别,E540的PR30是再生电阻。谢谢大家