主题:烧坏N多模块 求指点
点击:680 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
532566891
伊之密压铸机西门子200的PLC最近老是扩展模块输入点烧坏(就是没有输入信号,输入点仍然是亮的)。
更换之后做个几天又坏了,检查外部设备发现电炉的绝缘不是很好 ,用摇表摇其指针在最左边。厂家来了也没有解决问题。求大神指点 。顺便问一下如果PLC本生有问题会不会烧坏扩展模块,求详细指点
13-08-07 10:54
1楼
编辑
引用
管理
jiesiliu10
有检测接地问题么?
13-08-07 13:55
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果都是扩展模块烧了,主机还好好的,就要怀疑是扩展上线路的问题了;
13-08-07 15:19
3楼
编辑
引用
管理
w71412659
同上。特别是考虑是不是像电机启动那种瞬时电流/电压特别大的情况。有一点我没想通,明明你输入点有显示,那说明接收到了输入信号,那是哪里被烧了?说不通啊!
13-08-07 17:10
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
输入信号是不太长或电压高了?
13-08-07 19:43
5楼
编辑
引用
管理
风之力
连主机一起换掉看看情况,不要再单独换模块了。
13-08-07 20:56
6楼
编辑
引用
管理
1531214350
还是查查输入端吧,是否莫处传入高电压所致。
13-08-08 00:10
7楼
编辑
引用
管理
532566891
就是我将输入信号拆掉了 那个点任然是亮这的
13-08-08 07:41
8楼
编辑
引用
管理
ljpwxy
控制性的接地要接好,检查一下。
13-08-08 08:57