主题:急!!!请教变频器连接电阻式远传压力表如何设置
点击:1006 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
306887727
我目前设置了几个参数,打开变频器后,水泵转几秒就不转了,还有时候水泵根本不转,变频器还报错。都有哪些参数需要设置,请指点,变频器是自利普品牌的.
13-08-06 23:42
1楼
编辑
引用
管理
xiang5007
远传压力表有三根线,实为滑动变阻器的三根线,用万用表测三线间阻值,两线间阻值最大的是电阻两端,另一根是滑动头,即表针,将此根接vi(大部份变频器是这种标法),此根线与另两根间的阻值在无压力的情况下小的那根接+10V,剩下那根接GND. 参数设置,首先把PID功能打开,设一下压力表的量程,再设一下PID反馈通道,还有目标值(即压力值),此时可运行一下看压力可稳,如不稳可调一下P值和I值。
13-08-07 21:16