主题:如何判断直流母线提供的电源是合格的?

点击:691 回复:9

记得修森兰变频器的时候,因为模块软故障,难以找到故障点,到处都是可疑之处。
曾怀疑过直流电源不合格。当时用交流电压档测不出来,就想出用频率档来测,后果大家能想到吧。
哄一声,数字表报废。
后来才知道,频率档只能耐60V电压。
13-07-31 12:51
哦,这么回事呀。直流母线最好用示波器看波形。母线电压高,示波器可以加衰减,不仅要看直流母线的幅值,还要看直流母线的纹波,应该是一条近似的直线。就对了。
13-07-31 13:44

引用 kdrjl 在 2013/7/31 13:44:41 发言【内容省略】

好经验!
13-07-31 13:46

引用 kdrjl 在 2013/7/31 13:44:41 发言【内容省略】

对,用示波器,一般示波器有3000V的测试笔。
13-08-01 20:30
楼主和K版让我学了一招,不过我在想那福禄克的可不可以直接测?
13-08-02 08:23
能烧坏表的也敢修变频器啊,真是说不来,什么人都有,明明知道是直流还这样测量
13-08-02 09:21
楼主怀疑直流电源,为什么还用交流档测量。对于高压,应该三思而后行啊。
模块软故障,具体什么故障。维修有时候怀疑是应该的,但是不能没有理由的怀疑。
13-08-02 11:40
人怎么样了?吃一堑长一智,谁工作中没有犯点小错的时候,至于和能不能修变频扯上关系吗。
我认为这里是技术论坛,大家交流经验的,就这个帖子如果你有好的办法可以发表啊?
13-08-02 21:38

引用 swordzhr 在 2013/8/2 11:40:09 发言【内容省略】

那次模块软故障表现是在工作电流300A以内时,一切正常,各相误差均可。超过300A时模块触发保护,停机检测阻值一切正常。
按常理能想的都已经检查过、验证过(不要说换模块,一个上千折腾不起),几乎感觉到方法已经穷尽。
13-08-02 21:43
测频率220伏的电没问题吧
13-08-02 21:51

工控新闻