主题:艾默生TD3000变频器
点击:735 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
gk1259
艾默生TD3000 11kw的变频器风扇不转,屏幕上显示的是PoFF的欠压状态,我认为他的驱动模块有问题,但是找了一天也没有发觉什么元件坏了,请教一下维修多年的师傅们!如果那位大哥有电路图,可以帮忙发一份,谢谢大家。
今天检查了一下,变频器的cvd电压是1.7v,预充电接触器不吸和是那里的问题啊?
最后修改:
2013/7/31 15:47:51
13-07-31 08:54
1楼
编辑
引用
管理
893361683
没图的,只能自己参。先查下24v电压有无。
13-07-31 19:57
2楼
管理
韩彪
该帖内容不符合相关规定!
13-07-31 23:06
3楼
管理
韩彪
该帖内容不符合相关规定!
13-07-31 23:06
4楼
管理
韩彪
该帖内容不符合相关规定!
13-07-31 23:10
5楼
管理
gzg_00
该帖内容不符合相关规定!
13-08-01 04:53
6楼
编辑
引用
管理
韩彪
驱动板,电容坏
13-08-01 22:54
7楼
编辑
引用
管理
xtswc
驱动板,电容1uf 160v坏.变频器的cvd电压是2.7v