登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:欧瑞变频器很奇怪的一个故障,已修好。下面分享我的过程。
点击:5652 回复:36
楼主
编辑
引用
管理
拓海科技
上电时报HF,查资料HF表示复位过程,初步怀疑是CPU板的问题,换了一块CPU板还是一样
13-07-27 20:44
1楼
编辑
引用
管理
拓海科技
开始怀疑这个东西有问题,这个应该是电感输出正负15伏,实测13。5伏。
13-07-27 20:55
2楼
编辑
引用
管理
拓海科技
控制端子24伏为零,10伏正常,一时犯糊涂了。
13-07-27 20:57
3楼
编辑
引用
管理
拓海科技
把输出的滤波电容全部换完还是不行。
13-07-27 20:59
4楼
编辑
引用
管理
拓海科技
把开关管附近两个电解电容换完,试机,OK。
13-07-27 21:01
5楼
编辑
引用
管理
拓海科技
输出正负15伏实测14.5伏。
13-07-27 21:03
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
给出了维修的过程,顶一下;
过后,还可梳理对该类故障的判别处理方法。
13-07-28 08:14
7楼
编辑
引用
管理
logo1979
修理这个东西要有耐心
13-07-28 08:59
8楼
编辑
引用
管理
scw010203
想听听下文!
13-07-28 20:19
9楼
编辑
引用
管理
孔范亮
当电压不对的时候,我们首先怀疑的是开关电源,以前也遇到过
13-07-29 08:35
上一页
下一页
工控新闻
以人形机器人解锁计算智能产业新蓝海
汇川技术与弘正储能达成战略合作,共筑大储领域“确定性生态”
菱领低压电器控制类产品上新
我国去年发布人形机器人超330款 产业化落地加速
国机仪器仪表集团产业链合作基地揭牌
战略转型期展现韧性 东土科技锚定工业智能化万亿新蓝海
行业龙头企业牵头,事关新兴产业创新中心,国家发改委发文
和利时向北交大捐赠高铁列控设备展品,深化校企合作
更多新闻资讯