主题:变频器上电报POFF
点击:1219 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
hyrenwoxing
我修一台机器上电报POFF 已经查到是电压检测电路的检测点电压偏低为-5.8V 人为用直流电压给检测点加-7V显示就正常 但不知道如何解决这个问题 这路电压检测出自+5V的一路线圈 不知道跟+5V这路有没有些关系 各位富有验的同行 请指教指教
13-07-24 20:32
1楼
编辑
引用
管理
xtswc
电压检测电路的检测小电容漏电
13-07-24 22:05
2楼
编辑
引用
管理
登极科变频器
最简单的就是把检测电路的元件换掉,应该是元件有损坏。
13-07-25 21:07
3楼
编辑
引用
管理
hyrenwoxing
问题已解决 是电压检测电路后面的运放输出脚的一个反馈电阻虚焊造成的
13-07-26 22:09
4楼
编辑
引用
管理
登极科变频器
我是厂家,以后有问题可以联系我,登极科变频器 1878159133
13-08-04 23:04