登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:欧瑞变频器很奇怪的一个故障
点击:2098 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
拓海科技
上电报HF一闪一闪,开关电源5V,24V正常,12V空置有8.5V,正负15V实测13.6V,控制端子10V正常,24V为零伏。是不是CPU板的问题?
13-07-23 12:49
1楼
编辑
引用
管理
拓海科技
13-07-23 12:50
2楼
编辑
引用
管理
hyrenwoxing
电源不好 修好电源就正常了 注意+5V可能还不正常
13-07-24 20:43
3楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
3842的供电电压不够,看下那个小电容。
13-07-24 23:15
4楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
又一个烂尾楼。。。。
13-12-12 21:38
5楼
编辑
引用
管理
jacksonwlh
不装主板电压可能正常,装主板你再测5V可能低了,查电源
13-12-13 10:08
6楼
编辑
引用
管理
1053287355
系统电压不对,不能自检通过。某路电源负荷重,应该不难
13-12-13 22:03
7楼
编辑
引用
管理
haoqibo
12v变8.5v肯定不对。
13-12-14 10:55
8楼
编辑
引用
管理
602773119
可能是主板上的24V辅助电压有地方短接了,导致控制端子没有24V,负载过重拉低其他路电压!
13-12-14 23:20
9楼
编辑
引用
管理
xquan
有意思!