登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:文本加PLC设置密码锁的问题求教大家下
点击:532 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
slb7241523
厂里有一台设备,要求在生产过程中要是温度计时没到时按下停止按钮,系统全部停止。必须管理员在文本上输入密码后才能继续工作,不知PLC程序要如何写才合理呀???
13-07-23 00:12
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
比较 通一个M点不就行了?
13-07-23 09:27
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
1楼正解!
13-07-23 12:45
3楼
编辑
引用
管理
hhblxl2123
如一楼所说,程序里将一些条件置位M, 后在文本里输入密码后,将M进行复位动作就可以了!
13-07-23 13:04
4楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
引用
ytleaderplc
在 2013/7/23 9:27:02 发言
【内容省略】
正解
13-07-23 17:42
5楼
编辑
引用
管理
slb7241523
谢谢大家明白了 呵呵
13-07-23 19:06