这个电路本来是想达到这样的功能:
    按SB0点动;按SB2自锁;按SB1停止。
    但理想跟现实总都会有些差距.........
附件
最后修改:2013/7/26 8:34:15
13-07-22 21:22
弱弱问一句:SB0-1放在KA0自保点前面行不行?????????
13-07-22 22:08
把停止按钮换成急停带锁按钮就行了。按下急停可以点动行吗?这个电路里的KA0反应没有那么快,响应延迟的几个毫秒吧,但是按钮比它快得多,所以点动经常会自动保持。
13-07-22 22:33
如楼主所说,把放在自保点前面是不是行的。
此图的主要功能是按钮互锁,防止两个按钮同时按下的误操作。
13-07-23 06:01
附件
停止是总线SB2一1不需要用的,简单电路被你弄复杂了,SB0的常闭放在接触器常开上方或下方就OK了。
最后修改:2013/7/23 8:02:34
13-07-23 06:45

引用 honghaii 在 2013/7/23 6:45:34 发言【内容省略】

  支持这个做法。
13-07-23 08:02
这个电路还可以这样接线:
附件
13-07-23 08:27
6楼的图好,学习了
13-07-23 08:48

引用 陈景廉 在 2013/7/22 21:22:06 发言【内容省略】

还是再用个中间继电器区分一下吧
附件
最后修改:2013/7/23 10:59:14
13-07-23 10:41
按的快了不好实现吧   慢慢按可以让理想接近现实
13-07-23 10:59

上一页下一页