主题:请问:如何解决初始化宏的超时问题。 刚开始编程就碰到了这个问题。
点击:682 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lbdbhkz
体验产品收到了。
做了个初始化宏,有个两层循环,外层9循环,内层最大8在循环,总报【11】解决初始化宏的超时或死循环,
通过变量查看,只做了内层的两个循环。
将外层循环,拆开9个,只带一个循环,看下去是同样的执行结果。
计算机模拟却表现不出该问题,且初始化结果是正确。
????????
13-07-22 16:17
1楼
编辑
引用
管理
eViewET
能否把问题写的详细些,或者贴上宏指令代码,好帮你分析一下原因。
13-07-22 17:42
2楼
编辑
引用
管理
rcdz1
在初始化宏中,给LW9465赋一个较大的值。
最后修改:
2013/7/22 21:47:57
13-07-22 21:45
3楼
编辑
引用
管理
rcdz1
我是这么做的,如下图:
13-07-22 21:46
4楼
编辑
引用
管理
rcdz1
这样做,至少我的问题解决了,不知道在初始化过程中的宏指令能不能解决。
13-07-22 21:50
5楼
编辑
引用
管理
lbdbhkz
感谢rcdz1 先生/女士,并赏2分,问题解决!!!