登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:菜鸟求指导:调节电位器时q0.1一直没有输出

点击:443 回复:7


大家好,请教一个问题:我想把4-20mA的电流转为0-20MPa的压力,可以在调节电位器时q0.1一直没有输出,想问下那个程序哪里出问题了
附件
最后修改:2013/7/22 9:15:06
13-07-21 09:26
网络2,T32一直为OFF   Q0.0无输出 网络4不通
13-07-21 09:44
网络2是通的。就是vw10那里不通。不明白原因。网络3的程序是为了实现1s采集50个数据
13-07-21 14:22
网络4中的Q0.0用脉冲接通。
13-07-21 14:48
太快了监控不出来吧,用SET Q0.1就能看出来Q0.1其实是有接通的,PLC上面的电位器是SMB28
最后修改:2013/7/21 15:08:55
13-07-21 15:02
20MS的时间,怎么监控的出来,楼主在开玩笑吧
13-07-21 16:31
多谢,已经摸索出来了
13-07-22 11:26
多谢,已经摸索出来了
13-07-22 11:26

工控新闻