主题:EVIEW和西门子CPU313通过怎样通过MPI通信
点击:450 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
lgxmini
你好,我的西门子CPU313和EVIEW通信是不是按照这个图做通信线就行了
13-07-19 09:42
1楼
编辑
引用
管理
eViewET
您好,该种型号不支持MPI直连,需要你加一根MPI适配器通讯。
13-07-19 13:32
2楼
编辑
引用
管理
lgxmini
你好,因为我购买的MPI适配器是USB-MPI的如下图
,USB链接的这一头不是RS232,是不是一定得买个这样的MPI适配器才行,还有其他方案吗
13-07-19 14:48
3楼
编辑
引用
管理
eViewET
ET070不支持MPI直连通讯,需要连接MPI适配器才可以通讯,暂无其它解决方案,以后会考虑在ET070上增加MPI直连驱动。
13-07-22 10:18
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
lgxmini
在 2013/7/19 14:48:58 发言
【内容省略】
要RS232口的MPI,而不是USB口
13-07-22 10:28