主题:求助,惠丰E1000变频器过压,欠压无规则跳
点击:535 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
a138373
惠丰E1000 5.5kw的机器,不是跳过压,就是跳欠压,检测电阻也没有问题。
13-07-18 06:11
1楼
编辑
引用
管理
893361683
调出母线电压看看。母线电压变动大肯定是检测电路问题,否则查MCU吧
13-07-18 13:16
2楼
编辑
引用
管理
wml0060
仔细检查一下电动机的绝缘是否正常。
13-07-19 07:42
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
运算放大器供电,cpu供电
13-07-19 21:29