主题:变频器运行在120HZ, 对电机的电流和转矩控制还有作用吗
点击:575 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
fengyuminggg
额定频率为50HZ的电机 矢量控制模式下,
变频器运行在120HZ, 对电机的电流和转矩控制还有作用吗
或则说跟运行在50HZ以下对电机的电流和转矩控制效果一样吗?
最后修改:
2013/7/18 8:45:18
13-07-17 23:55
1楼
编辑
引用
管理
a727627825
50以下恒转矩,以上恒功率,不知道对不对
13-07-18 00:15
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;首先需要确认你的电机可以在120HZ下工作;
至于转矩,如果你设的额定频率为50HZ,那么在超50HZ时,输出的转矩越来越小,到120HZ时,其理论值只有50HZ时的1/2.4;
13-07-18 09:37
3楼
管理
北京的天
该帖内容不符合相关规定!
13-07-18 16:08