主题:换了个电容后,风扇倒转了?

点击:8485 回复:17

原理图没错,按原理图分析应该是黑蓝接反了,这样将会出现你所说的故障现象。
13-07-18 08:27

引用 honghaii 在 2013/7/17 21:28:12 发言【内容省略】

小问题。                 。
13-07-18 12:35
12楼
该帖内容不符合相关规定!
13-07-18 16:08
拆电容的时候没记住原来的线的颜色
13-07-18 19:16

引用 cfg168 在 2013/7/17 22:37:19 发言【内容省略】

谢谢!
13-07-18 20:58
线接错了
13-07-18 23:55
这个问题 就是主绕组与副绕组线接错啦 ,单相电机即可正转又能反转而不是电容问题
附件
最后修改:2013/7/19 8:14:11
13-07-19 08:12
“那个电工”,呵呵
13-07-19 08:27