施耐德ATV58HU29N4变频器1.5kw,原来不接电机及控制线上电报SCF,换IGBT整块电路板后,上电显示RDY,正常,以为好了。安装后,报OCF故障。拆下来空载上电有时正常显示RDY,有时又报OCF。是否哪个电容存在问题?目测器件无问题,第一次接触施耐德品牌。
求助!!!
谢谢!!!
13-07-14 11:10
1楼
编辑
引用
管理
893361683
修好了。实在没辙了,换回原来报SCF的板子,对电路仔细进行排查,发现有一路信号与其他两路有差别。顺着电路乱查一气(没法,多层板没图纸),查出R205电阻,标称4641,实测开路。换。开机正常。属于检测电路故障。。
报OCF的板子估计哪个电容漏电了,不修了,拆配件喽!!!!