登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:S7-300的FC里使用定时器需要注意什么问题?

点击:3663 回复:3

我爱温喜喜:不少贴子里说FC调用时要小心特别是块内有计时器和计数器时,不知道要注意些什么?
下面是我的回帖:
在FC里使用像T0、T1这样的定时器,如果多次调用就有问题了,一个定时器不能同时用于两台设备!
解决的方法是在FC中创建一个参数类型为Timer(定时器)的输入参数,在调用时为该参数指定不同的实参,例如设备A的实参为T0、设备B的实参为T1等等。
西门子结构化编程的精髓和相对其他PLC(包括S7-200)的优势就在于FB、FC的可移植性和可重用性。其基本规则是在FB、FC内部不使用任何全局变量,全部使用局部变量。这样的FB、FC的内部程序不作任何修改,就可以在同一项目中多次调用,或者将它们移植到其他项目中去。FC、FB众多的参数类型能实现这一要求。编程人员在工作中积累了大量的这样的FC、FB后,就可以像搭积木一样迅速地创建出满足不同客户要求的类似系统的程序。
作为编程人员应该养成不在FB、FC内部使用全局变量的习惯!
 [/URL]
13-07-12 18:36
学习了.谢谢分享
13-07-14 09:32
谢谢分享  学习了.
13-07-14 17:02
谢谢廖老师的指点。
14-01-26 12:14

工控新闻

更多新闻资讯