主题:[原创]实用单按钮开停电机技巧

点击:2417 回复:1

FX0,FX0S,FX0N.FX1,FX2,FX2C适用:
LD    X0
PLS   M0
LD    M0
ALT  Y0
(若直接用LD  X0, ALT  Y0则输出变得不可靠)
FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC适用:
LDP   X0
ALT   Y0
或:
LD       X0
ALTP   Y0
需过载保护时:
LD      X1     热继常开点
AND   Y0
OR     X0
ALTP  Y0
需增加安全性时:
LD     X2      复位按钮
RST   M1
LD     X1      
SET   M1
LD     X0
ANI    M1
LD     X1
AND  Y0
ORB
ALTP  Y0
05-04-13 22:42
我认为你所说的这些程序没有实用性,特别是那个单按钮启停更是误导一些初学者,虽然你用ALT但并不是那种用法,你应该自己好好试试,如有不同见解可至daxue119@yahoo.com.cn批评!
05-04-21 17:32