hyrenwoxing
一台欧瑞2.2KW的 刚拿到手的时候听客户说 别人修好了用了两天就炸了 我打开检查了下发现就烧了模块的整流部分 换了模块就好了 用了一个多月又坏了 拿回来看看 还是烧了模块的整流 查查也没其他坏原件 请教各位是我哪里有疏忽?
最后修改:
2013/7/15 8:37:30
13-07-07 21:11
1楼
编辑
引用
管理
2207829667
主电容有没有问题?
13-07-07 21:23
2楼
编辑
引用
管理
qinhya
IGBT没有问题??
13-07-08 09:00
3楼
编辑
引用
管理
litinghui27
要么电容有问题,要么整流桥本身质量问题
13-07-08 12:28
4楼
编辑
引用
管理
戴孟桔
电源有问题,加个小电抗器就好了。
13-07-08 12:50
5楼
编辑
引用
管理
dc8421
软启动电路有没有检查,如果软启动的继电器触点一直接通的话 ,变频器每次通电时的冲击电流很大容易造成整流部分损坏。
13-07-08 14:50
6楼
编辑
引用
管理
swordzhr
整流桥出来的电压,先经过大电容滤波,变成稳定的直流电,再送给逆变和开关电源部分。你应该查一下大电容滤波部分,重要的是看一下变频器上电后短路接触器(继电器有没有吸合)。有可能的话,最好和现场的相关人员交流一下具体情况。
13-07-08 15:30
7楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
引用
litinghui27
在 2013/7/8 12:28:18 发言
【内容省略】
对,公布下用的是什么牌子型号的整流.
13-07-08 16:50
8楼
编辑
引用
管理
登极科变频器
没找到问题根源,实在搞不定发我公司给你看看
13-07-11 23:54
9楼
编辑
引用
管理
chency_2008
一个是虑波电容是否有问题?二、负载电流是否太大(超过其额定值)?三、整流模块的耐压是否在临界值?裕度选大点试之!
最后修改: