主题:模拟量输出的问题
点击:407 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
295863267
我在资料中看到这段话,不知道怎么理解,希望高手们帮帮忙。。。
“由于模拟量输出精度为10uA/数,所以要得到12.5mA的电流信号输出数应该为1250。由于AQW数据字向右移4位,所以输出数要乘以16。这样,为了初始化模拟量输出为12.5mA,在AQW0中必须设置为20000.”
为什么AQW数据字要右移4位呢?
13-07-03 11:22
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你用的应当是S7-200;
0~20MA对应0~32000;
12.5mA很好计算:
12.5/20 X 32000,答案就是20000;
13-07-03 12:22
2楼
编辑
引用
管理
295863267
哦,谢谢