登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】零线和地线有电压差吗?(20130702)
点击:5816 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
lujianmei12
前几天接线,零线碰到外壳,有点电火花,当时吓一跳。再碰,仍然有电火点。
请问,零线和地线之间有电压差吗???
最后修改:
2013/7/3 8:38:04
13-07-01 21:44
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个需要看供电系统是什么结构
13-07-01 22:20
2楼
编辑
引用
管理
kingyrh
当漏电的时候,是会存在电压差的,尤其是相线有绝缘不好的时候,或是缺相都有可能出现 这种情况,为了安全,一般地线与零线是分开的,有的是都接一起。
13-07-01 22:21
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
2楼说的对,四线制的接在一起
13-07-01 22:46
4楼
编辑
引用
管理
step1
正因为有压差所以才把零线和地线分开,因为零线接负载,地线不接。
13-07-01 23:17
5楼
编辑
引用
管理
yushenlei2008
三相负载不平衡时,三相电流就不平衡,中性点会偏移,中性点电压会由零伏上升。所以要求三相负载平衡
13-07-02 08:01
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可以参考1楼和5楼的意见;当零线上有电流流过时,会产生一定的压降。
另外,不知当时是如何操作的。
13-07-02 12:52
7楼
编辑
引用
管理
bt想飞的蜗牛
这个不是很清楚,感觉家用的电没怎么区分,三相有区分
13-07-03 09:49
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个不新鲜,零线和地线理论上电位差等于0,实际上不太可能,零线有电流流过,零线有电阻就会产生电势差。尽管这个电位差很小,但仍然有。另外外壳未必就是地,这点也要注意呦。
13-07-03 19:43
9楼
编辑
引用
管理
z_dc1979
应该没有电打火,原因是变压器在接线时零和地是接到一起的。打火有可能是变压器的地线接地不好或零线回路过长也有可能。
13-07-04 18:11
上一页
下一页
工控新闻
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
更多新闻资讯