主题:大哥帮忙看下英威腾爆机后驱动部分稳压管参数
点击:924 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
shjxj869
一台英威腾 22KW型号G9 022T变频器运行过程中突然爆机一组模块爆掉 驱动部分和开关电源部分损坏 驱动部分有保护稳压管型号参数不清楚请大哥们帮忙看下 万分感谢!!!
最后修改:
2013/6/30 19:47:34
13-06-29 11:46
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
英威腾一般挺好的
13-06-29 17:12
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
驱动电路都是对称的可以参考好的那几路,开关电源如果是电流采样的,应该是2欧4个并联
13-06-29 20:45
3楼
编辑
引用
管理
Rexroth-xip
应该是18V的吧
13-07-01 15:21
4楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
不是保护煽极的,好像是驱动电源的稳压管,参考其它几路的参数。
拆下另外一路的稳压管,串接1K电阻后加反向直流电压测试稳压值。
13-07-01 16:12
5楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
或者通电后在线测量另外一路稳压管的电压值就可以了呀
13-07-01 16:13
6楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
8-10V的随便装个,为IGBT提供截止负压的
13-07-01 21:30
7楼
编辑
引用
管理
登极科变频器
那个元件你动过烙铁吗?开关变压器每路驱动电源 三条线还是一条线,初步判断是7.5-10V稳压管.给IGBT关断提供负电压.
13-07-01 22:44
8楼
编辑
引用
管理
lqf1963
拆个好的测量一下
13-07-02 10:38
9楼
编辑
引用
管理
shjxj869
非常感谢楼上 果真是10V 我用20v稳压电源 慢调结果调到10v 有电流了
13-07-02 21:16