主题:求教 选型问题
点击:775 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
启动绕组
4台5KW的单相电机和4台10KW电机,用120A的断路器行吗?要用多大的合适
50平米的主线够用吗?
谢谢 大侠
13-06-26 14:59
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
应该可以,但断路器的容量有点满。在8台电机满负荷工作状态,估计触点会发热了。50平方线有点过了(铜线)25方应该够了。
13-06-26 15:54
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
1楼说的很好
13-06-26 16:03
3楼
编辑
引用
管理
启动绕组
谢谢一楼,同时感谢2楼
这是准备改造的,50平米是以前就拉好的。
以前有4台5KW
单相
的和2台10kw3相电机。最近相加2台10kw的3相电机不知道120的断路器可行不。不知道要换多大的
13-06-26 16:17
4楼
编辑
引用
管理
hhblxl2123
120A的上面是160A,200A可以选择,进线也允许。
13-06-26 17:34
5楼
编辑
引用
管理
启动绕组
恩,那就给换成160的。谢谢
13-06-26 17:55
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
有5kw的单相电机?
13-06-26 19:23
7楼
编辑
引用
管理
柒歌
路过
13-06-26 21:06
8楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
直接用200A的空开,35平方的铜线应该可以的。
13-06-27 15:01
9楼
编辑
引用
管理
jattly
35平方线可以正常使用。单相电机要均匀分配。空开120A没问题,注意负载的分配!
13-06-27 19:42