主题:三菱变频器
点击:1765 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
greatxu
请问速度编码器和三菱FX2NPLC怎样连接?PLC和FR-A5AP又怎么连接?
谢谢了!
最后修改:
2005-4-13 16:35:21
05-04-12 19:57
1楼
编辑
引用
管理
思南
X0,X1是高速计数器的入口,将编码器的AB相接入以上两口即可,公共线接COM
05-04-12 21:17
2楼
编辑
引用
管理
greatxu
谢谢!
要想用PLC进行闭环控制,PLC还要和变频器连接
问题:PLC怎么和变频器连?
05-04-12 21:32
3楼
编辑
引用
管理
S33
编码器直接接到变频器,再分频到plc机,可以吗
05-04-12 23:05
4楼
编辑
引用
管理
zhaohh3211
楼上的都是高手
05-04-13 01:58
5楼
编辑
引用
管理
思南
引用
s33
在 2005-4-12 23:05:00 发言
【内容省略】
完全可以。至少在电梯界很多情况是这样。有的变频器内带分频,有的需要加卡。
05-04-13 11:04
6楼
编辑
引用
管理
greatxu
我用的是三菱的变频器FR-A540,它有一个编码器反馈卡FR-A5AP,这块反馈卡一端(输入)接的是编码器,另一端(输出)接的是PLC的高速计数器。
请问:FR-A5AP的输出端口是什么?