主题:求助各位,施耐德变频器Altivar 38报故障代码Crf 是哪里问题,谢谢!
点击:3079 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
奇剑燕
如题,变频器一上电,接触器就吸合,检测电压也都进了线路板,请各位指点,谢谢!
13-06-23 07:25
1楼
编辑
引用
管理
happyssy
手册CRF报警说明:
? 负载继电器控制故障
? 负载电阻损坏
处理方法:
? 检查变频器的接头和负载电阻.
13-06-24 14:34