登录
首页
变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:施耐德 变频器 ATV31系列
点击:917 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
56293242
施耐德 变频器 ATV31系列 显示InF 所有按键不能用 说明书说 内部故障.不知道从哪下手维修
13-06-22 21:41
1楼
编辑
引用
管理
56293242
就没人帮我解决吗
13-06-24 22:10
2楼
编辑
引用
管理
2207829667
先检查一下接插件接触好不好。
13-06-25 21:05
3楼
管理
jldz2013
该帖内容不符合相关规定!
13-06-26 11:06
4楼
编辑
引用
管理
xiongfeng3000
1,检查一下内部的排线有无松动。
2,检查一下马达控制板和控制卡之间的通讯光耦HCNW 2611有没有坏的,总共有4个,看一下它们的原边的跌落电压是否一致。
3,如果机器油污很重,检查一下他的薄膜按键的接口有没有被腐蚀和污染。
13-06-26 18:49
5楼
编辑
引用
管理
94725200
原边的跌落电压是否一致?这个什么意思?测5 8脚供电还是什么?
16-01-26 16:48