主题:【话题】关于长期放置的变频器,如果重新启用,预充电是怎么做的?(20130624)
点击:17280 回复:41
10楼
编辑
引用
管理
mjinbao
没有这方面的经验,学习一下。
13-06-27 15:15
11楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
没遇到这样的问题,学习了。
13-06-28 09:03
12楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
楼主不说我还不知道,从没作过预充电,也从没炸过,放了几年的都不知道了
13-07-02 11:20
13楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
这几天炸了两个了,其中一个是新买的艾默生的,另外一个是放置了一年多的三菱的,都是炸块。不知是不是楼主说的因为是放置时间过长的原因。下面接的是一台0.75kw的电机,检测电机电缆都没有什么问题。
上传下控制柜的图片大家看看
最后修改:
2014/6/21 16:48:17
14-06-21 16:47
14楼
编辑
引用
管理
kdrjl
艾默生也好,三菱的也好,在通电前,确认这个变频器的出厂日期,计算下没有通电的时间,超过一年,就要预充电。这样保险。因为电容炸,一般都是炸电容或炸输入模块,输出模块不会炸。如果你炸的是输出的模块,那还有其他的问题。不是电容长期不用引起的故障。
14-06-21 19:18
15楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
目前更换了一个正在使用中的三菱D740的变频器给换上了,一切正常!
变频器下方大概三米电缆就是电机,检测各项参数都正常
14-06-23 11:06
16楼
编辑
引用
管理
kdrjl
作为备件的变频器,一定要在使用前检查,出厂日期或最后一次通电的时间。
14-06-23 13:43
17楼
编辑
引用
管理
2940076060
控制变压器50VA,初级220/380v,次级110v,用220v市电接到变压器0—380v端子上,变频器电源接到变压器110v端子上预充电3小时。
16-01-14 20:53
18楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嗯,这样也行,变压器的容量限制,慢慢的充电,也比较安全。
16-01-15 07:03
19楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
学习了 还没这么干过
16-01-15 08:32