主题:请教欧姆龙PLC一个输出的问题
点击:1507 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
ycyaj
此程序中输出点不能接通,请问怎么回事,怎样解决
13-06-21 23:35
1楼
编辑
引用
管理
ycyaj
PLC型号是CPM2AH的
13-06-21 23:37
2楼
编辑
引用
管理
312277303
PLC没在运行状态
13-06-22 00:49
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
或者有双线圈的地方
13-06-22 07:15
4楼
编辑
引用
管理
hhblxl2123
是不是没在运行状态?还是前面有主控或跳转指令?
13-06-22 09:33
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;只贴这一段是没办法分析的;
如果你只把这一段输入到PLC内而且PLC是在运行的,肯定是输出的;
13-06-22 10:04
6楼
编辑
引用
管理
ycyaj
不是程序的事,因为有的PLC能行,有的不行,另外22.05、22.06、22.07如果动作,线圈有输出,但是0.07动作,线圈没有输出
13-07-05 16:06
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-07-05 18:34
8楼
编辑
引用
管理
mybigapple
LD NOT2.10调换下位置试一下,变成AND NOT2.10
最后修改:
2013/7/7 21:26:14
13-07-07 21:14
9楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
本人用的CP1E_E40就发生过这种情况,是PLC质量问题,换一台或换一个输入点,问题解决。