登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:请教大家个问题:这会烧坏这两个变频器吗?
点击:1110 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
312277303
家里没有三相电,于是找了个220V电源的变频器,调到50HZ,三相输出接在380V电源的变频器上 你们说这会烧坏这两个变频器吗?
最后修改:
2013/6/24 9:04:55
13-06-21 21:20
1楼
编辑
引用
管理
djljcl
应该不会,不过从来没有做过。你不是需要3相380VAC,50HZ的吗,直接用第一个220V电源的变频器就可以了吗。有必要用第二个吗,感觉这样做是脱了裤子放屁,多此一举。
13-06-21 21:41
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
1楼说的对!
13-06-21 22:09
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
你整个380/220V的变压器倒着接,就得到380V电源了。这个可以带小功率变频器没问题。
13-06-21 22:11
4楼
编辑
引用
管理
312277303
是这样的 我这样是想调试第二台变频器参数 调好了 直接拿到现场安装。
13-06-22 00:38
5楼
编辑
引用
管理
312277303
倒着接也只有两相380 没有三相380v。
13-06-22 00:40
6楼
编辑
引用
管理
893361683
屏蔽掉缺相保护。再说如果只是调参数,220V接380V变频器,只是调整参数没问题的,就是运行不了。
13-06-22 12:21
7楼
编辑
引用
管理
秀空
参数现场调就行,一下子。
13-06-22 12:51
8楼
编辑
引用
管理
若沫
这个想法独特啊,
13-06-22 14:44
9楼
编辑
引用
管理
2207829667
没这样做过,估计不行,再说220变频器也只能输出3相220AC,不能输出3相380AC。
13-06-22 20:18
上一页
下一页
工控新闻
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
更多新闻资讯