主题:面试题,求答案!容量为250KVA的380V变220V的变压器一次侧和二次侧电流是多大?
点击:1250 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
459677029
容量为250KVA的380V变220V的变压器一次侧和二次侧电流是多大?
最后修改:
2013/6/24 9:07:26
13-06-21 17:26
1楼
编辑
引用
管理
243604901
你是说额定电流吧???
一次侧250*1000/380
二次侧250*1000/220
近似算法,实际中影响的还有许多因素
13-06-21 20:21
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
二次侧的电流与负载没有关系吗
13-06-21 22:16
3楼
编辑
引用
管理
lqf1963
引用
459677029
在 2013/6/21 17:26:41 发言
【内容省略】
变压器的容量一般是指二次侧的容量
13-06-22 09:47
4楼
编辑
引用
管理
459677029
给的就这么多条件
13-06-23 00:36
5楼
编辑
引用
管理
459677029
我在网上看有这么两中答案,但是不知道哪种对,还是说你的是对的,给个权威的答案吧!谢谢
13-06-23 00:38
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
回5楼:
第一:看两种答案是否一致;
第二:找个有铭牌变压器验算一下(或查手册、产品样本)。
13-06-23 06:06
7楼
编辑
引用
管理
287671732
忽然觉得以前学的都忘得差不多了,赶紧补补去
13-06-23 17:52
8楼
编辑
引用
管理
led_dalian
同意5楼算法
13-06-24 13:33
9楼
编辑
引用
管理
360727088
书上是这么写的 也就是5楼第二个答案
13-06-24 20:12