偶想8通,省一个按钮做什么米!?8过开始我也是考虑用计数做的。8过后来看了个例子用上升沿做滴!
05-08-08 07:58
换顺序,加X0常闭接点
05-08-09 15:12
将第二行的X000改为M0应该可以吧。
05-08-09 21:25
x000为启动按纽   按下形成保持电路y000持续输出  
而X000马上断开 计数器还没有工作  何谈让其长闭触点断开使Y000停止
05-08-29 13:34
老兄 是想实现单按钮启停控制吧?
贴个图给你!
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
不会贴图
rst c2 用y0的下降沿就OK了!
05-08-30 14:24
随便问一下
怎么贴图?
05-08-30 14:25
我只看了一下楼主帖上来的图片。看这个程序没有什么问题。X000后面用的是计数器C。但是楼主你自己说X000是启动按钮,那么照你所编写的程序来看,你每按两次启动按钮,Y000才会停一次。
05-09-01 10:19

上一页 上一页