主题:请教上下级关系的漏电断路器,漏电电流怎样选

点击:1915 回复:7

如题,例如几个下级空开的漏电电流选30mA,上级的是否选的空开必须大于30mA,具体选多大是根据什么来选
13-06-16 21:35
自己顶一个
13-06-18 13:19
没有人这样用吗?自己再顶一个
13-06-21 09:15
应该要大一些,不然漏电电流刚好35MA左右不就全跳了,上下级一起跳了,送电就麻烦好多,2头跑。
13-06-21 09:18
4楼
该帖内容不符合相关规定!
13-06-21 22:13
你好好看一下参数,空开的选择要考虑短路电流的
13-06-21 22:31
给你点经验之谈:
上下级的漏电电流选择可以是一样大的,你也可以选择动作电流大很多的,但这样会出现一个问题,就是开关越级动作,因此你在选择的时候,还有一个很重要的参数,那就是动作时间,上级的动作时间要大于下级的动作时间,比如下级选择0.1秒的,那么上级就可以选择0.3秒的,这样就可确保两个开关不同时动作!保证故障回路先动作,而不是总开关先动作!
13-06-22 10:22
动作时间还未查过参数,谢谢
13-06-22 22:10