登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求助:6MBI75S-120-02模块资料
点击:681 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
893361683
一台西门子45KW变频器,型号6SE6430,上电跳闸。拆机发现用了2片逆变模块(6MBI75S-120-02)都炸了,粗测不是并联,不懂两模块的工作状态。请大侠予以赐教。
驱动用HCNW4506,有两路坏了。光耦输出后用FZT651和FZT751推,求2个三极管资料,或代换资料。
不胜感激!!!
13-06-14 20:36
1楼
编辑
引用
管理
893361683
查到6MBI75S-120-02资料了。线路认真测了下,模块还真是并联的:第一个模块U、V相并联,第一个模块W与第二个模块U并联,第二个模块V、W相并联。有意思。
光耦和三极管没坏,烧了8个BZX55C15稳压管。
13-06-16 17:45
2楼
编辑
引用
管理
登极科变频器
第一个模块U、V相并联,第一个模块W与第二个模块U并联,第二个模块V、W相并联。有意思。 描述应该不太对,剪切个图片吧.
13-06-17 23:33
3楼
编辑
引用
管理
893361683
不会上图片,多层电路板,不易直观看出,仔细测量结果:三相输出是如此并联,驱动也是这样并联的,确实是这样并联的。
13-06-18 19:01
工控新闻
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
更多新闻资讯